• 屋面板钢筋双层双向及负筋的分布筋的问题!

    对于屋面板一般是120厚的,钢筋通常是双层双向布置的,但是同时在支座处也布置的负筋,我想请问此时负筋下方还有没有分布筋了?我觉得应该是没有了,因为此时如果有分布筋,似乎就显得有些多余了~请权威人士解答?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于屋面板一般是120厚的,钢筋通常是双层双向布置的,但是同时在支座处也布置的负筋,此时负筋下方不再有分布筋。(一般双层双向布置钢筋,负筋也不用再布了,如果要求布置负筋,分布筋是不必要布置的)

    2011-09-11 22:26:44 

  • 我认为你说的有道理,负筋分布筋很大原因是固定和保持负筋间距的。

    2011-09-11 22:14:17 

  • 没有比要,现场施工就是这样施工的。 不过不知道软件会不会算进去

    2011-09-11 22:32:50 

  • 其实分布筋就是用来固定负筋的,所以只要负筋能保证间距、固定,就可以没有分布筋。

    2011-09-13 07:05:20 

  • 设置板负筋的时候,设置里头就包含分布筋。在根据图纸的说明@多少。型号各是多少。 设置就行了。

    2011-09-19 16:38:50 