-
walhclll 2011-09-12 14:16:39 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 4938查看 9回答
电气接线盒怎么计算
电气接线盒怎么计算?按距离加接线盒,直管30m加一个,一个弯的20m,两个弯的15m,三个弯的8m 规范要求的??? 如果我的管是200米那是怎么计算还得看图纸?还是200/30+200/20+200/15+200/8
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据(电气装置安装规程施工及验收规范) 管路长度超过下列数值时、中间加装接线盒和拉线和、便宜穿线。 1、管子长度每超过45米,无弯曲时, 2、管子长度每超过30米,有一个弯时, 3、管子长度每超过20米,有二个弯时, 4、管子长度每超过12米,有三个弯时, 如管线较长,加装接线盒有困难,应将管经加大一级以上。 你说的问题,就看线管敷设在什么位置: 1、现浇板上。 2、室内地面上。 3、室外地面上。 实际操作中,管路较长,一般管经加大一级以上。
2011-09-12 15:56:37
-
这要看图纸,因为管道不一定就是直着走的,如果有拐弯的话,可能接线盒就多了。
2011-09-14 19:41:58
-
按距离加接线盒,直管30m加一个,一个弯的20m,两个弯的15m,三个弯的8m 这是老规范要求的,新规范,不让设接线盒。
2011-09-12 14:27:02
-
没听说过这个 你去工地看看去
2011-09-12 14:33:31
-
现在工地还有吗?没有了
2011-09-12 14:39:47
-
电气接线盒按实际使用量计算。
2011-09-12 14:41:06
-
有照明灯具的地方就有接线盒 ,一个灯具对应一个接线盒 再看岔路口,一个岔路口对应一个接线盒,比如导线三芯变二芯。 接线盒数量为二者之和。
2011-09-12 18:25:38
-
所说的电气配管直线管道的长度以及弯头超过的个数时所需要增设的接线盒要求。在实际的电气动力或者子目配管中超过的时候并不多,因为所提到的200米管道配管过程中许多地方有开关、插座或者灯具时的配管分隔段之间的管道直线距离就相应短了,并不是以管道的总延长米计算的,而是以某一段的直线距离而言。
2011-09-13 09:39:04
-
你如果是使用安装算量软件的话,上面有“自动生成接线盒”的。
2011-09-18 17:13:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看