• 关于避雷引下线的问题

    某建筑物高10m ,避雷引下线是沿着建筑外墙敷设的,断接卡子在距离室外地坪500mm处设置,室外地坪标高为-0.3m,接地母线埋深1米,那么这个避雷引下线的长度是多少? ( 麻烦写出计算式)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,此情况属于明敷设避雷引下线,按照避雷引下线计算规则由建筑物檐口计算至基础筏板底的规则,你的情况避雷引下线长度应为:10+0.3+1=11.3米;此时11.3米仅是避雷引下线的延长米,还需考虑沿外墙敷设时转弯或高差时的情况,所以还需用11.3×1.039(转弯系数)=11.74米即可。

    2011-09-12 16:40:24 

  • 这个避雷引下线的长度是:10+0.3+1.0=11.3米。

    2011-09-12 14:41:40 

  • 你好:总长为10+0.3+1.0=11.3米。

    2011-09-12 14:48:57 

  • 支持3楼 最完美

    2011-09-12 21:45:11 