    高层住宅里,电井里一根大电缆垂直敷设,分到各层配电箱,是怎样分配到各个配电箱的啊?电缆可以中间断开吗?或者说能从整个电缆里剪开保护皮分出线来吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,高层竖井内的主干电缆分支到各层层间配电箱电缆可以有以下几种方式: 1、采用预分支电缆形式,此时电缆是在出厂前预制加工分支好了的,无需在现场进行中间连接,直接可以安装施工。 2、采用T接箱,既在主干电缆分支处设置T接箱,此时分支电缆也直接接入箱内接线端子,主干电缆通过T接箱来转换。 3、采用穿刺线夹,其原理类似于主干电缆分支出分支电缆形式,将主干电缆与分支电缆通过穿刺线夹结合在一起。 4、主干电缆是不允许从中间断开的,而是通过上述方法转换分出分支电缆来的。

    2011-09-13 10:03:51 

  • 1、查看电气系统图就会明白电缆的敷设方法、走向、根数。 2、一般电井内中电缆是从一个总配电箱敷设分配到几个分支配电箱。 3、敷设电井中的电缆中间不断开,应通过分线箱、和端子箱、配电箱来转换。 4、不允许电缆中间剪开保护皮分出线来。

    2011-09-13 09:47:42 

  • 高层住宅中的电缆供电到每层时,供电主电缆的不能每层断开进行做头的,而应该是采用预分支电缆为宜(经济、成本低)。但目前普遍采用的是插接式封闭母线槽供电,每层采用插接式母线分线箱引出供电。 如果采用统包电力电缆供电时,到每层的时候使用电缆导线分流器进行主电缆中间分支,这种施工方法是剥开统包层,剥离每相线的绝缘层以后直接采用分流器与之固定连接即可,这样既不伤芯线也不用断开主线芯。

    2011-09-13 10:20:00 

  • 你可以先布置立管,再设置起点,选择起点。就可以分配到各个配电箱。电缆不可以中间断开,是从中间分出来的

    2011-09-13 09:35:48 

  • 口 [ 口 [ 口 上面图例:三个箱子,二段电缆,四个头。 每个配电箱相当于一个T接箱!电缆就是一段一段的,计算时每个箱子的预留长度都要加上!还有电缆头也要计算出来,就OK了!

    2011-09-13 14:59:14 