qianyanlqsh 2011-09-13 10:36:33 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 889查看 1回答
你好,我的钢筋在计算完以后会出现柱子钢筋计算有误的现象,计算值为负的,请问这是什么原因
你好,我的钢筋在计算完以后会出现柱子钢筋计算有误的现象,计算值为负的,请问这是什么原因
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,今天的问题有点多,现在才给您回复还请您谅解。 出现这种情况一般要检查下柱标高,和与柱相交的梁的标高和截面高度(本层梁和相邻层梁都要检查),一般是梁标高或梁截面高输入过大引起的,柱纵筋在计算时要减掉节点高、减掉本层露出长度,有可能就减成负数了。
2011-09-13 13:45:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看