• 你好,我的钢筋在计算完以后会出现柱子钢筋计算有误的现象,计算值为负的,请问这是什么原因

    你好,我的钢筋在计算完以后会出现柱子钢筋计算有误的现象,计算值为负的,请问这是什么原因
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,今天的问题有点多,现在才给您回复还请您谅解。 出现这种情况一般要检查下柱标高,和与柱相交的梁的标高和截面高度(本层梁和相邻层梁都要检查),一般是梁标高或梁截面高输入过大引起的,柱纵筋在计算时要减掉节点高、减掉本层露出长度,有可能就减成负数了。

    2011-09-13 13:45:29 