baiqiangzhiye 2011-09-13 16:18:08 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 422查看 2回答
CAD导图,GGJ2009,负筋识别过来了,为什么有的负筋计算后没有分布筋的量,
CAD导图,GGJ2009,负筋识别过来了,为什么有的负筋计算后没有分布筋的量,查看属性,里面明明有分布筋的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!对于双层双向配筋的板,板支座负筋是不需要配置分布筋的,软件可以自动识别,另外实际施工也是这样的。
2011-09-13 16:28:50
-
1.在绘图区域(不是构件列表)选中已经识别的负筋,查看分布筋。 2.当前板存在面筋,温度筋,或者是双层双层的受力筋。 分布筋主要是固定负筋的作用,形成网格。
2011-09-13 16:58:27