• 有梁板的理解

    我以前总理解为有梁板包含板和KL以及L,但是在2009年版本造价师考试用教材---工程造价案例分析--P81页有例题显示-----有梁板只包含板和L,不含KL,KL应另外计入矩形梁。是不是这样理解?敬请赐教............还有2008清单规范计算钢筋工程量时是按照钢筋图集101系列来的还是另有依据?什么情况下梁的端支座锚固值取端支座宽度-钢筋保护层+15d而不是0.44*Lae+15d?谢谢..............
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有梁板是指由梁和板连成一体的钢筋混凝土板,它包括梁板式肋形板和井字肋形板,工程量按梁、板体积总和计算。指带肋梁的板,这里的肋梁不包括框架梁。即我认为不包括图纸上名称带KL的梁,以及支座为砼柱、砼墙的梁。带肋梁的板,包括柱间梁,即所谓的包括主、次梁。即凡是和梁有平行重合的板,这个梁和板就叫有梁板。平板:就只能是由圈梁、剪力墙围成的板。 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 梁的纵向钢筋锚入支座的长度,首先断定直锚能否满足La, 1、(支座宽度-1个保护层厚度)≥La ,则直锚La 即可; 2、La>(支座宽度-1个保护层厚度)≥0.4 La ,则伸至支座对边,并做15d 弯钩; 3、(支座宽度-1个保护层厚度)<0.4 La ,应与设计沟通,转变钢筋直径或支座宽度,以满足≥0.4 La ; 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固断定问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:结构钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×掩护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:由于构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发明,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是依照外皮计算的,所以软件主动会将多扣掉的长度在弥补回来,由此,拉筋计算时增添了2d,箍筋计算时增长了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的盘算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两真个支座负筋延长长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。

    2011-09-13 17:19:20 

  • 有梁板只包含板和L,不含KL,KL应另外计入矩形梁。是这样理解。2008清单规范计算钢筋工程量时是按照钢筋图集101系列来的。

    2011-09-13 22:39:25 

  • 1.有梁板指: 现浇密肋板、井字梁板(即由同一平面内相互正交或斜交的梁与板所组成的结构构件), 计算砼工程量时,框架梁与板整浇的,执行单梁、连续梁及平板定额;撘在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)与板整浇的,板下梁与板合并执行有梁板定额,框架梁仍然执行单梁、连续梁定额。也就是有梁板只包含板和L,不含KL,KL应另外计入矩形梁单独的。 2.是101图集 3.一般实际支座端支座锚固值取 =支座宽度-钢筋保护层+15d

    2011-09-13 18:27:48 

  • -----有梁板只包含板和L,不含KL,KL应另外计入矩形梁。是这样理解。2008清单规范计算钢筋工程量时是按照钢筋图集101系列来的。一般情况下梁的端支座锚固值取端支座宽度-钢筋保护层+15d而不是0.44*Lae+15d。

    2011-09-13 17:17:20 

  • 有梁板包含框架梁、次梁、板。

    2011-09-13 18:08:03 

  • 不知道教材是什么说的,从全统的定额就是有梁板包含框架梁。钢筋的定额规定都是依据图示尺寸计算,当然图纸要符合结构设计和抗震设计规范的要求,并且施工要符合施工和验收规范,包括依据规范编制的平法图集,这些都是钢筋计算的依据。最后的问题,平法也是依据规范来的。 截图一是GB50010-2002结构设计规范。截图二为全统基础定额应用百例图解。

    矩形梁

    保护层

    2011-09-13 17:36:14 

  • 有梁板、无梁板、平板、挑檐板。可以把这几种板放在一起来论证一下就得了,反正就这几种板。对于框架梁(主)、非框架梁(次梁)、连梁是与板一体浇筑就是有梁板。但有人认为在有剪力墙、连梁、圈梁的板是平板,但是平板下有梁这是板下梁。也就是有板的框架梁中有主、次梁、井字梁,主、次梁、井字梁是板下梁,框架梁不是板下梁。 计算钢筋工程量应按设计图要求,采用的图集节点来计算。

    2011-09-15 09:17:17 

  • 各个地区的解释说明不一样。比如说陕西省,有梁板的解释就不包括KL,但广西,有梁板的解释就包括KL。所以要根据各地的解释说明决定。

    2011-09-15 08:28:38 

  • 好好看看平法图集就知道答案!

    2011-09-14 09:10:09 

  • 有梁板包含框架梁,梁,板。

    2011-09-14 09:16:01 

  • 有梁板含不含框架梁(指框架梁与板一体浇筑)。 这个问题看来又有分歧的的。可能和各个省的定额解释不同有关。 ⑴有梁板系指梁(包括主、次梁)与板构成一体并至少有三边是以承重梁支承的板。有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算。(这是河南08基价的解释) 有其它省的没,大家交流下??

    2011-09-14 09:22:05 

  • 1、四年前针对上述有梁板究竟包不包括框架梁体积问题以前我专门咨询过造价处,造价处回答说定额中的框架梁只是用于预制楼板结构的框架体系,现浇结构楼板、框架主次梁应合并计算并套用有梁板定额。 2、造价师教材上是又这样的描述“有梁板只包含板和L,不含KL,KL应另外计入矩形梁:这几年我也纠结这样的问题,不过,我也看到很大部分江苏的同行是按照现浇结构梁板之和套用有梁板体积的、但也在去年苏州遇到一个项目的招标清单上是将框架梁单独分开套项的,的确令人纠结。

    2011-09-14 08:20:09 

  • 有梁板包括KL!你说的矩形梁其实也就是单梁,周围没有板的量就叫单梁!比如一些工业厂房的隔层中没有板,只有和柱连在一起的KL,构成一个个空心的方块!这些梁就是单梁!

    2011-09-16 10:18:51 

  • 我以前总理解为有梁板包含板和KL以及L,但是在2009年版本造价师考试用教材---工程造价案例分析--P81页有例题显示-----有梁板只包含板和L,不含KL,KL应另外计入矩形梁。是不是这样理解 一、就江苏04计价:KL是指框架结构KZ之间的梁,不包括梁上部的板。如是框架与预制楼板的结构,则直接计算KL的高度,不存在现浇板和梁高的重叠部分。KL\\LL\\L属同一定额。有梁板:是指肋量、井字形梁及其上部的板,合并体积计算。无梁板:是指有柱子和柱帽而无梁的结构中的板。平板是指非框架结构中(主要是砖混结构中),与QL连在一起的混凝土板。 还有2008清单规范计算钢筋工程量时是按照钢筋图集101系列来的还是另有依据?什么情况下梁的端支座锚固值取端支座宽度-钢筋保护层+15d而不是0.44*Lae+15d?谢谢.............. 二、梁的端支座锚固值取端支座宽度-钢筋保护层+15d,不是0.44*Lae+15d。

    2011-09-16 15:32:44 

  • 有梁板只包含板和L跟KL的板厚部分,L跟KL的板厚以外部分计入矩形梁。是这样理解。2008清单规范计算钢筋工程量时是按照钢筋图集101系列来的。

    2011-09-19 15:47:05 