• 工程设置问题

    图纸规定如下截图,按截图内容,钢筋2009工程设置-计算设置-搭接设置里1级、2级、3级钢筋的套筒、对焊、电渣压力焊该如何确定,即哪些规格、哪些级别该设置成哪种焊接方式?施工组织设计未规定,该如何设置?

    对焊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙柱筋:竖向钢筋三级钢应全部使用机械连接(指直螺纹、锥螺纹连接等),二级钢12以下用绑扎,14-25的用电渣压力焊,25以上的用机械连接。 梁筋:25以上用套筒或双面搭接焊。 以上供参考 可以根据设计图纸调整,刚刚你另一个问题中没有插图。

    2011-09-14 11:19:12 

  • 直径小于等于22的应设置成机械连接,柱和剪力墙等垂直主筋大于等于16设置成机械连接,其余为绑扎。

    2011-09-14 06:32:49 

  • 如设计和施工组织设计未规定,就直接按软件的默认设置,因为软件的默认设置是根规范走的.

    2011-09-13 22:53:00 

  • 在计算设置的搭接设置里修改即可!!!! 都采用机械连接,即套筒!!

    2011-09-13 21:19:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!