关于电缆保护管的问题
室外电缆进配电房的母线,埋地穿钢管(DN100),套定额时,是套钢管在砖、混凝土结构暗敷,还是套电缆保护管套。分不分高低压? 今天和审计的对量时,我发现他套的是砖、混凝土结构暗敷,而不是电缆保护管.我回来看定额,和计算规则,我认为应该套电缆保护管,套电缆保护管时,好象主材含在基价里面了。是否这样,望指教为谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在GBQ4.0界面,点击帮助,打开安装估价表说明,直径Φ100以下的电缆保护管敷设执行本册配管配线章有关定额;
2011-09-13 23:30:53
-
直径Φ100以下的电缆保护管敷设按本册第十二章“配管、配线”有关项目执行。审计套的对。保护管不分高低压。保护管里面的主材也是未计价材,需要按市场价输入。
2011-09-14 11:19:26