剪力墙伸入承台还是基础梁
剪力墙钢筋时,有的剪力墙钢筋在承台时深入承台底,有的在承台梁还是伸进基础梁底,是什么原因呀,到底在承台部位该部该伸进承台,还是伸入基础梁呀,我绘制的,有的在承台梁处还是伸到基础梁,默认的不是伸进承台吗,大部分是伸进承台的,个别的还是在承台部分伸进基础梁,什么原因,哪本图集上有
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的纵筋应该是伸入基础梁。因为基础梁是剪力墙的支座。
2012-03-08 19:25:22
-
剪力墙在承台位置的钢筋,应该是从承台底开始计算,因为施工时剪力墙的钢筋是由承台底绑扎的,它不可以将剪力墙的钢筋悬挂的方式绑扎。
2011-09-13 23:15:37
-
在承台位置要深入承台底,有基础梁的位置深入基础梁底。总之,剪力墙纵向钢筋要插入基础底。
2011-09-14 08:25:31
-
软件是按图集规范来进行计算的,默认的应该是03G101. 你画钢筋只要按图纸标注来就行了。另外把砼强度、搭接方式和抗震等级调整一下。 还有就是看好结施说明。 初学者循环渐进,不然容易钻到死胡同里面去。
2011-09-14 08:39:55
-
在一般情况下,剪力墙竖向钢筋都是应该插入基础底部的,也就你所提到的承台底,如果是承台与承台之间有承台梁连接时应该插入承台梁底,当承台与承台梁或基础梁交错时应插入承台底部见06G101-6第66页; 但是当遇到筏板基础时要符合筏板基础是否大于2米的要求见04G101-3第45页; 不管是柱或是墙的基础底插筋方式基本相同,因为剪力墙与柱同为竖向支承受力构件。