• 江西2004定额中构造柱和结构内部的框架梁要计算脚手架吗

    根据江西2004定额,没有按建筑面积计算综合脚手架的,脚手架是单算的。关于梁脚手架定额中只写道:“现浇钢筋混凝土单梁、连续梁、墙,按设计室外地面或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。” 1.我想问的是建筑物内部的框架梁要计算脚手架吗? 2.在建楼房的时候是先浇梁再砌墙的,也就是理论上在浇梁的时候要搭设脚手架的,但是已经按内墙的垂直投影面积计算了墙的脚手架还需要计算上面的梁的脚手架吗? 3.定额中写的按内墙面垂直投影面积是不是墙长要按室内净长减去柱和剪力墙所占的长度?墙高是从楼面算至梁底啊(上面没梁的时候算至板底)?如果不对是怎样计算的? 4.构造柱要计算脚手架吗?如果算要怎么计算? 希望大家能根据江西2004定额回答我的问题,因为各地方定额不一样,谢谢大家。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.建筑物内部的框架梁要计算脚手架. 2.在建楼房的时候是先浇梁再砌墙的,也就是理论上在浇梁的时候要搭设脚手架的,但是已经按内墙的垂直投影面积计算了墙的脚手架还需要计算上面的梁的脚手架. 3.定额中写的按内墙面垂直投影面积是墙长要按室内净长不减去柱减剪力墙所占的长度。墙高是层高。 4.构造柱不要计算脚手架。

    2011-09-14 08:59:41 

  • 如果是有梁板的话,是不需要再算脚手架的,江西04定额中,有梁板模板已经包含了钢支撑等构件,就不需要脚手架了

    2011-10-09 13:52:15 