-
pl****@163.com 2011-09-14 10:52:49 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1204查看 7回答
满堂脚手架根据要求将水架杆加密监理甲方也认可如何套价
请教个问题若满堂脚手架立杆密度为50cm水平杆间距也是50cm,在套取定额的时候也的要套用满堂脚手架吗?满堂架的钢材含量只有10+kg/m2而目前要搭的脚手架每平米用钢量已经达到60+kg。 甲方和监理也认可但要求按定额记取,请教问题补充:那人工费这块是否也能调整
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
满堂脚手架立杆密度为50cm水平杆间距也是50cm,这应该不是装饰用的脚手架,应该是高支模的支撑满堂脚手架。甲方监理要求加密,原则上讲,甲方监理是严格按照施工方案计算的脚手架施工的。不应该调整,因为超高支模已计算了模板支撑超高增加费用。
2011-09-14 17:20:22
-
首先单方面直接调整定额子目似乎缺乏依据,但你这个情况可以查阅安全规范,定额的编制也是在规范范围之内的,我记得安全规范规定的间距好像是1.2M,现场如果超出这个间距可以用人工费+脚手架租赁费这个方法计价,当然能谈妥按2倍满堂脚手架计取的话更好!
2011-09-14 17:22:17
-
应该给予调整,如果我们按规范要求搭设就满足施工要求了,甲方监理要求加密,应属于超出正常范围的特殊要求,因此对于施工方增加的费用应给予补偿。前提是超出按正常一般规范要求。
2011-09-14 12:36:47
-
满堂脚手架是按摊销量计算的,甲方和监理也认可加密,按定额记取可以按实际搭设量更改定额含量; 满堂脚手架定额是按25天编制,钢管损耗4%,详《全国统一建筑工程基础定额编制说明书(土建工程)》脚手架章节; 人工费一般不予调整;
2011-09-14 11:05:26
-
满堂脚手架定额子目是不能随意改动的,除非定额有说明的。像你的这种情况如果建设单位同意增加费用可以到定额站签认。如果建设单位不同意增加费用就只能按定额计价。
2011-09-14 11:20:52
-
套用满堂脚手架,含量与定额不同应调整。
2011-09-14 11:25:46
-
不可以调整,执行定额,如层高超高规定值,可计取超高费,
2011-09-18 09:26:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看