    1、土方有护壁,石方没有护壁的计算。 计算规则里提到了【单根设计桩长】的字眼,也就是说,是按 根 为单位来进行工程量计算。 土方有护壁,说明该根 桩 有护壁,就必须按 有护壁的计算规则计算。 2、现场实际收方时,就必须加入 这里的 250mm 。 这是考虑 桩砼浇筑的 【充盈量】问题。 设计图纸或者《施工组织设计》中,没有提到 充盈量的计算方法的话,就按照 定额计算规则计算。 实际现场收方时,也必须考虑 充盈量。所以必须加入250mm长度来进行现场收方。 3、这里提到的 设计断面面积。 指的是 桩顶(桩承台处) 的桩的断面面积。不是指 锅底或者扩大段的面积。 因为充盈部分,主要在顶部发生。