• 墙面抹灰问题

    定额里计算规则里面有条说的是墙面与构件交接处不扣除墙面抹灰, 比如一层层高2.9米,楼板厚0.12,请问内墙粉刷墙体与楼板交接的0.12在内墙粉刷中扣除么? 刚才我看了,图形上设置有个墙顶高度,有个层顶高度,现在的问题出来了,墙上是300高的圈梁,(有180)能抹灰,如果设置墙顶高度这180就无法计算抹灰。如果设置层顶高度,有120高是多算的,是不是该设置成墙顶高度+0.18就可以了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    内墙粉刷墙体与楼板交接的0.12在内墙粉刷中扣除.。垂直交接的构件不扣,水平交接的板口。 墙上是300高的圈梁,(有180)能抹灰,如果设置墙顶高度这180就无法计算抹灰。如果设置层顶高度,有120高是多算的,是该设置成墙顶高度+0.18就可以了。

    2011-09-14 16:22:10 