zhang 2011-09-14 16:18:34 | 河南省 土建算量GCL2013 | 678查看 1回答
墙面抹灰问题
定额里计算规则里面有条说的是墙面与构件交接处不扣除墙面抹灰, 比如一层层高2.9米,楼板厚0.12,请问内墙粉刷墙体与楼板交接的0.12在内墙粉刷中扣除么? 刚才我看了,图形上设置有个墙顶高度,有个层顶高度,现在的问题出来了,墙上是300高的圈梁,(有180)能抹灰,如果设置墙顶高度这180就无法计算抹灰。如果设置层顶高度,有120高是多算的,是不是该设置成墙顶高度+0.18就可以了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳内墙粉刷墙体与楼板交接的0.12在内墙粉刷中扣除.。垂直交接的构件不扣,水平交接的板口。 墙上是300高的圈梁,(有180)能抹灰,如果设置墙顶高度这180就无法计算抹灰。如果设置层顶高度,有120高是多算的,是该设置成墙顶高度+0.18就可以了。
2011-09-14 16:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看