• 消防水池底板钢筋设置

    1. 在地下室中有消防水池、集水池底板,应该以什么板来定义,是用筏板基础还是什么来定义 2. 里面的钢筋应该怎么设置呢比如那C16@150和C16@100应该怎么设置

    筏板基础

    问题补充:那左右两边600的距离是直接锚固在承台的吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用筏板基础吧。 水平钢筋:上下部都用c16@100 垂直钢筋:上下部都用c16@150 两边的钢筋锚固,按照max(lae,hc-bhc+15*d)计算

    2011-09-14 16:51:49 

  • 用筏板基础定义

    2011-09-15 13:27:16 

  • 1、用筏板定义是最合适的,集水坑可以布置在上面。 2、局部图不好判断,只要标高定义了对,如果筏板间的连接不是节点可以修改。(筏板的变截面的处理等)

    2011-09-14 16:55:33 

  • 用筏板定义输入侧筋 然后再筏板主筋里面建构件 在把上下的钢筋输进去就可以了

    2011-09-20 17:39:57 