太阳 2011-09-14 22:48:59 | 山东省 土建算量GCL2013 | 678查看 4回答
梁标高问题
定意门时离地高度设为0时,如果以结构标高为0的话那门不低拉么? 还有,在梁表中标高的问题 ,我认为带+或-号的数据是从正负零算起, 还有:在梁表中:不带+、-号的如:0.6是指从本层顶上0.6 在原位标注中, 而带括号的如(+0.05)或(-0.05)的梁标高是从本层算起.我理 解的不知对不对 请指教
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义门时离地高度设为0时,导入算量软件后,应该按建筑标高设置楼层标高,这样就不会出现你讲的问题了。 在梁表中标高的问题 ,不是带+或-号的数据是从正负零算起的,应该是相对于各层的层顶标高计算的。 还有:在梁表中:不带+、-号的如:0.6是指高于本层层顶标高0.6米。 在原位标注中, 而带括号的如(+0.05)或(-0.05)的梁标高是从本层层顶标高算起,你理解的是正确的。
2011-09-15 07:43:33
-
同意一楼的说法。
2011-09-15 19:20:38
-
同意楼上的说法
2011-09-15 09:01:42
-
定意门时离地高度设为0时,如果以结构标高为0的话那门不低拉么? 答:没问题,导入图形后,它就是按楼面识别的。 还有,在梁表中标高的问题 ,我认为带+或-号的数据是从正负零算起 答:不能理解为正负零,正常的是按“层顶标高”。 还有:在梁表中:不带+、-号的如:0.6是指从本层顶上0.6 答:那就是正值,就是高于楼层0.6米了。 在原位标注中, 而带括号的如(+0.05)或(-0.05)的梁标高是从本层算起.我理解的不知对不对 答:是这样理解。
2011-09-14 22:51:03
-
在土建算量软件里面,门窗洞口上面的连梁标高应该是层顶标高,还是洞口顶标高+连梁高度?请详细解释一下连梁的标高问题。谢谢各位老师
-
一层标高为-0.1,梁平注中,一根梁有的跨标(+0.1),有的跨标(0.00),+0.1不就是表示比层标高高0.1么?那0.00不也是比-0.1层标高高0.1么?有点不理解,请指教
-
老师,你好!我在算量中用的是建筑标高,一层是±0.000~2.900,结施中的梁顶标高是2.830,算量里有必要调整梁顶标高吗?能否采用建筑标高?
-
我的基础梁是镶在条形基础里的 所以我画的时候是手动输入的基础梁标高 但是条形基础在基础层和首层填写的标高一样 但是画出来的却不一样 比知道是怎么回事
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看