• 剪力墙结构中连梁钢筋问题

    剪力墙结构中连梁默认的画法为点画,在两个暗柱之间用直线直接从暗柱边画,钢筋的工程量是否正确,是否用伸入暗柱?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋的工程量计算是正确的。

    2011-09-15 09:43:43 

  • 建议从暗柱中画到另一端的暗柱中,两种方法的差别建议你分别试下

    2011-09-15 09:46:18 

  • 两种画法计算结果是一样的!连梁的钢筋在暗柱里就是一个锚固长度,当支座宽度不够时,采用钢筋申到支座边,在弯折15*d

    2011-09-15 10:13:05 