彩色泡沫 2011-09-15 11:35:26 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 613查看 5回答
请问将地下一层的剪力墙暗柱复制到基础层,这样钢筋量会增加请问这样做正确吗?在钢筋抽样2009中。
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙暗柱是要在基础层生根,(基础层高画划分不同,有时在基础层是有一段剪力墙暗柱的),不必担心多算,软件已考虑它与基础构件的扣减关系。
2011-09-15 14:31:52
-
是要复制到基础层的,否则剪力墙和暗柱不会计算基础插筋。
2011-09-15 12:54:38
-
钢筋量不会增加 其实你可以查看一下工程量就知道了
2011-09-15 11:39:02
-
复制到基础层钢筋量才能计算正确。
2011-09-15 12:19:38
-
不需要复制道基础层,直接在地下一层修改剪力墙,暗柱,框架柱的底标高。
2011-09-15 11:39:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看