• 电气系统调试的问题

    在送配电装置电气系统调试说明里指出送配电设备系统式指具有一个断路器的一回路或两回路的调试,在应用时是不是可以理解为有一个断路器就是一个系统调试?例如一个动力配电柜里有5个断路器回路,是不是就可以套5个系统调试? 再有系统调试指出380V及3-6KV电动机馈电回路设备的调试已包括在电机的调试定额内,是不是可以理解为如果记取了电动机调试项目就不在记取系统调试项目?例如一个控制箱控制一台电动机,如果记取了电动机调试就不能在记取系统调试了? 结合上面的一个动力配电柜有5个断路器回路控制5台电动机,如果记取了5台电动机调试就不能在记取5个系统调试了?是这样理解吗? 请各位专家给予帮助!谢谢!最好能举例说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,一般送配电装置调试在低压回路中是根据出现回路数来确定调试系统个数的,但前提是出线回路后端所连接的配电箱或设备必须要具备可调试元器件的前提下方可计取;如果后端的配电箱为成套配电箱(既配电箱在出厂前厂家已经对其进行了调试合格)此时就不用计取系统调试了,当然在实际过程中施工方如果对这样的配电箱再进行了一遍调试且能出具调试报告(几方确认后)时,此时就可以给予计取;而若低压出现回路后所连接的配电箱或是控制箱是控制电动机设备时,此时就不再给予计取了,因为电动机需要单独进行检查接线和机组系统调试的,此时就已经包含了低压回路以及配电箱和配电箱至电动机设备段整个线路、元器件的调试了;当然一栋建筑物不管存在上述情况,均需计取一个系统调试即可。 相关资料链接可以参考以下网址: http://www.360doc.com/content/11/0618/21/6654581_127900124.shtml#

    2011-09-17 12:49:37 

  • 你的叙述还计取不了送电设备系统调试。可以计五个电机调试。75kw以下套用微型电机调试。

    2011-09-16 08:59:37 

  • 应该按照总的配电柜计取的,比方说一个住宅楼有两个入户线,两个总配电柜,那系统调试就是两个。不管其后下辖有多少配电柜,断路器都和系统没有关系,除非甲乙双方另行规定了。计算规则也是这样写的,以入户线为准计取系统调试的系统数。

    2011-09-15 17:41:29 

  • 要按总的配电柜中的断路器为系统计取调试费,下辖的配电柜就不能在按断路器为系统调试了。

    2011-09-15 16:35:26 

  • 一个动力配电柜有5个断路器回路控制5台电动机,如果记取了5台电动机调试,,再计取一个系统调试。 一般是按一个总配电箱计算一次调试。

    2011-09-15 14:07:19 

  • 电气系统调试包括整个配电系统的调试,单独的电动机调试可以单独计取

    2011-09-15 14:32:52 

  • 你的理解是对的。比方说从低压配电柜到分配电箱的一个回路,有断路器,有仪表等,就应算一个系统调试。但是如果这5个回路中有到电动机的回路,那么它的调试就包含在电动机调试范围内了,另外,如果其中有备用回路,一般也不用记取的,除非是甲方要求且有调试报告。

    2011-09-15 14:22:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!