• 独立基础钢筋的问题

    一个工程的基础是独立基础,独立基础之间用基础连梁连接,独立基础有两种情况,一种是一个承台500mm高,一个是由两个承台,下面是400mm高,上面是300mm高,独立基础的底标高是-2.5m,地上是三层的框架结构。我想请问,如果基础(包括短柱部分)设为基础层,那么独立基础上的短柱作为框架柱在基础层画上吗?这样可以吗?但是我这么做了,就是短柱的纵筋长度不对。它把基础短柱和一层加起来作为一层来计算。如果不在基础层中画短柱,在一层把短柱的底设为基础层的底高。这样基础连梁有怎么能画到基础层里,因为基础层没柱子。请高手解答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接从柱的自定义设置柱的高度省事!

    2011-09-15 18:36:01 

  • 两种方式都是可以的..结果是一样的.. 基础连梁和柱没关系,它不是以柱为支座的.. 基础连梁只需画到两承台边即可,不需要画到柱中心线