• 请问辽宁风管堵头是否计算的问题

    我是一个非辽宁的造价人员,因手上没有辽宁相关定额,所以向您提问。 手上的工程是辽宁大连的一个工程结算,施工单位提出风管堵头要计算工程量。 该工程投标时执行的定额是《全统安装工程辽宁单位估价表(2001)》,那么,请问专家,根据此定额,风管堵头工程量是否应该计算?如果应该计算,具体计算规则是?假设,换辽宁04定额、08定额呢?请专家解惑。 即,如需计算,那风管末端堵头,风机盘管堵头,风机堵头等,应如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    辽宁2008年定额计算规则:风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,镀锌铁皮风管的工程量计算是以‘m2’为单位的,所以风管的工程量计算是按照风管的展开面积进行计算的。风管封头的工程量仍然按照面积一并计算在风管的工程量之内套相关相对应的风管制作、安装的定额子目。 辽宁2001定额中没有计算规则,但其工作内容风管制作:放样、下料、卷圆、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组队和2008辽宁定额工作内容是相同的,所以这里认为应该是含的。 供参考。

    2011-09-16 08:24:38 

  • 风管末端堵头以及风机盘管的风管末端端头都是应该计算实际面积并一并计入风管工程量的。 风机是应该没有端头的。风机的有一个端头有时应该是防护网,此时的防护网应该另行计算工程量。

    2011-09-16 08:12:00 

  • 风管堵头工程量是应该计算。按做法将材料、或者工程量并入风管制作安装工程量。

    2011-09-16 06:51:29 

  • 施工单位提出风管堵头要计算工程量是不对的,定额计算规则:风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。但风管堵头不应该计算。

    2011-09-15 22:55:24 