随风 2011-09-16 08:53:54 | 湖北省 安装算量GQI | 1897查看 3回答
电线清单描述
NH-BV-3*2.5这种电线长度是实际长度乘以3,在清单描述的时候是写成NH-BV-2..5吗?因为有个师傅说WDZ-BYJ-3*2.5的电线清单描述的时候写成WDZ-BYJ-2.5。我就不明白要在这样吗? 如果是这样那NH-BV-4*2.5和NH-BV-3*2.5的量应该和在一起做清单吧
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所述,WDZ-BYJ-3*2.5并不是电缆而是电线;其表示为无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线(线芯截面积为2.5mm2);在做清单描述时,你可以按照你所提到的师傅说的直接在描述内填写WDZ-BYJ-2.5便是,因为这只是针对线芯为2.5mm2的这种材质的线而言的,3*2.5直接在工程量上面体现;所以你所说的NH-BV-4*2.5和NH-BV-3*2.5的量应该都统计在一起即可。
2011-09-16 10:33:50
-
NH-BV-3*2.5这种电线长度是实际长度乘以3,在清单描述的时候是写成NH-BV-2..5吗?是的 WDZ-BYJ-3*2.5的电线清单描述的时候写成WDZ-BYJ-2.5,错了,这是电缆,应该为WDZ-BYJ-3*2.5 如果是这样那NH-BV-4*2.5和NH-BV-3*2.5的量应该和在一起做清单吧 是的
2011-09-16 09:00:54
-
2楼的说法很对
2011-09-16 09:27:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看