• HRB500钢筋的锚固和搭接长度在楼层设置下列表中如何设置和输入

    我们工程用的是HRB500钢筋,在楼层设置下表里只有一级、二级、三级及特种钢筋级别的锚固和搭接,请教如何设置输入
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 查看图纸要求,按图纸要求修改锚固搭接长度。

    2011-09-17 13:59:45 

  • 1、03图集中的钢筋种类源自GB50010-2002版《混凝土结构设计规范》,主要用钢只有HPB235级、HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋四种,而HRB500级钢筋(业内俗称“四级钢”)是2002版规范之后先出现的钢筋,因此平法中并未涉及。陈教授对这个问题有专门的答疑,如下附图。 2、新版11G101-1图集以新版GB50010-2010《混凝土结构设计规范》为编制依据,其中已经有了HRB500级钢筋的锚固长度。

    搭接长度

    2011-09-19 09:12:52 