• 梁与梁标高不同钢筋处理

    2跟梁相交,一根梁顶标高平顶板,另一根梁比板高1m,实际这两根梁相交的话如下附图所示应该有高低跨的钢筋处理,但是我定义好构架后画完发现软件并没有自动把这个这两根梁的高低跨出钢筋节点计算。附图就很明白了。 所以想请教下,这两根梁高低跨处节点钢筋应该如何处理和定义

    标高不同

    两根梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    节点部分的钢筋,可以在钢筋汇总计算以后,到编辑钢筋里面自己修改一下节点处的钢筋,修改完后锁定。

    2014-05-28 16:06:45 

  • 目前软件还不能自动处理这种情况,只能是手动调整

    2014-05-28 16:20:00 

  • 软件现在能处理梁底标高和顶标高不同的情况,这个设置可以在节点设置中设置。

    对于上下标高不同的梁,软件只能在你布置好梁,计算后,修改钢筋长度,锁定。这种情况一般不多,手工修改也挺快的。

    广联达服务新干线

     

    2014-05-28 16:30:18 