• 关于暗梁的布置的疑问?

    在地下一层的剪力墙图的说明中,标有,“除LL KL剪力墙墙身在标高-0.100处设置暗梁,请问画框的地方还需要设置暗梁吗?他的下面有个连梁呢, 请高手分析一下

    墙身

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    画框的地方需要设置暗梁,他的下面那个连梁是门窗洞口上的连梁,与LL梁不是一会事