gaofeng237 2011-09-17 14:20:36 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 552查看 4回答
柱重叠,柱与板交接处?
三层楼层,每层柱一样,每层都分别画上了。在画第三层柱时,把柱的底标高设到了最下面一层的底板,顶标高设的是第三层的顶板。这样就覆盖了一层二层的柱,是否需要删除一层二层的柱? 柱经过楼板时要不要断开,以防止有多余的量出来? 柱底是伸入底板内,还是贴着底板上表面,柱顶和顶板怎么处理,是否要伸入里面还是顶板下表面?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的操作是错误的 三层的柱底标高只能是三层的底标高 不能伸到一二层去的 这样不利于分层汇总工程量的 如果你这样设置 你的一二层柱的工程量会全部汇总到三层里的
2011-09-18 08:30:11
-
这样不合适,每层都用默认的标高才好。
2011-09-17 14:25:44
-
你可以画好一层然后复制到其他层就可以的啊,你那样做是不妥的。
2011-09-17 17:11:01
-
三层楼层,每层柱一样,每层都分别画上了。在画第三层柱时,把柱的底标高设到了最下面一层的底板,顶标高设的是第三层的顶板。这样就覆盖了一层二层的柱,是需要删除一层二层的柱。 柱经过楼板时不要断开,以防止有多余的量出来。 柱底是伸入底板内,柱顶和顶板怎么处理,是要伸入里面还是顶板下表面。
2011-09-18 08:11:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看