柱钢筋的问题
我算出来的钢筋是负的这是啥原因
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的柱太短了,如只有20cm,那下层伸上露出的钢筋长为1m,所以软件计算就为负数.
2011-09-24 08:11:02
-
在哪一部分?可以截个图什么的看看吗?
2011-09-17 16:04:43
-
负的是什么东西呀!
2011-09-17 17:37:50
-
你柱高度小于钢筋露出长度了 修改设置插筋为纵筋锚固看看
2011-09-18 08:24:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看