niatlsd 2011-09-17 15:12:57 | 广东省 其他专业 | 9254查看 3回答
请问静压桩机用的是电,如何确定电的消耗量
广东地区2010定额中,静力压桩定额子目中怎么没有电的消耗量呢?即使做了机械费用二次分析,看到的里面消耗量只有柴油,没有电,可是我们工地压桩机实际用的是电,而不是柴油,我该如何才能确定静力压桩全过程 电 的消耗量呢?请高手指教,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在机械台班定额中有,压力900KN桩机每台班消耗91.81度电, 压力1200KN桩机每台班消耗123.25度电, 压力1600KN桩机每台班消耗133.36度电。
2011-09-17 15:22:34
-
你确定你是用的静压打桩子目,而不是柴油打桩子目?
2011-09-17 15:30:20
-
它是含在机械费当中,你打开“+”才能看到。 “我知道您提的方法,也是按照你的方法操作的啊,因为我们工地实际压的是直径为600的管桩(桩长为24m),静力压桩机压的,用的是电,不是柴油,可是定额默认的是这种型号的压桩机用的就是柴油,我该如何换算,谢谢”你的说法实际上是很矛盾的。如果知道就不会存在有这种错误,你套的是“打桩”子目,并不是“压桩”子目。
2011-09-17 15:21:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看