• 砌体的计算

    请专家帮个忙,在图形算量中剪力墙之间是砌体墙,把门窗布置上去以后门窗下面还有5公分厚,那其实是地面找平层厚度,这样的话两剪力墙之间就没有砌体墙了,但是计算的时候把那5公分厚作为砌体墙计算了。我应该怎样处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以定义另一个墙体,不用套取做法,这样布置好窗户以后,即使有5cm'的墙体,报表里面也是没有这部分墙体的工程量的

    2011-09-17 15:43:19 

  • 这5cm所占的尺寸不考虑扣减。

    2011-09-17 15:41:54 

  • 请专家帮个忙,在图形算量中剪力墙之间是砌体墙,把门窗布置上去以后门窗下面还有5公分厚,那其实是地面找平层厚度,这样的话两剪力墙之间就没有砌体墙了,但是计算的时候把那5公分厚作为砌体墙计算了。我应该怎样处理? 把门窗的宽度加5cm就好了,这样就不会计算砌体工程量了 其实这个不扣除也没有关系的,

    2011-09-17 15:46:40 

  • 在工程设置中,将首层地面标高由-0.05修改为0.000即按建筑标高定义可解决

    2011-09-17 16:22:35 

  • 你把门窗的底标高设为0,它就不会计算那5公分了

    2011-09-17 16:43:59 

  • 定义砌体墙的时候,起点和终点底标高按默认层底标高设置,画到图上之后将有门部位的砌体墙选中,将该墙的起点和终点底标高改为建筑地面标高,也就是抬高5cm,因此这5cm 厚的墙就不存在了。

    2011-09-17 16:47:36 