• 外墙保温中 面层胶泥应该套哪一项?

    外墙保温中已经含有面层贴网及部分胶泥了 不过工地中的面层胶泥明显超过定额中的,应该再套一个项吗?该套哪一项哪?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    各种胶泥、砂浆、混凝土的配合比以及各种整体面层的厚度,块料面层的结合层(砂浆或胶泥)及厚度,如项目与设计不同时,可以换算。不用单套定额,调整含量就行了。

    2011-09-17 17:09:04 

  • 不用再另套项了,就按定额计算规则调整厚度和人工费系数即可。苯板施工的厚度与定额不同时保温板定额含量也是可调整的(按实际厚度)。 是的,每增加1mm人工增加系数5%。

    2011-09-18 09:38:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!