• 关于通风管道算量问题

    通风管道计算展开面积是按中心线长度乘以周长不包括部件所在位子的长度,请问这个部件的长度怎么得出,是在图纸上量出来的还是本身有规定的长度,如果是规定的长度,那适用重庆地区的是多少,在哪有记载,像什么止回阀、防火阀什么的。还有就是风管的末端侧面积要加上去么?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    止回阀、防火阀等风管部件的规格、尺寸在全统安装定额计算规则的附录内可以查到。风管的工程量计算规则是:风管中心线长度*风管截面展开长度=风管面积,末端侧面积不计算。

    2011-09-18 08:35:04 

  • 回复;部件的长度,像什么止回阀、防火阀什么的(可以参照标准图籍,尺寸计算)