• 关于梁和板整体浇筑时梁的砼和脚手架套定额(山东地区)

    框架梁、次梁和板整浇时,砼浇筑项目怎么套用定额?是不是框架梁套用单梁连续梁定额而次梁和板套用有梁板定额?框架梁、次梁的梁脚手架是否应该计算?梁脚手架高度是否应该算到梁底(计算规则算到板底)?求大神指点迷津,小弟不胜感激。不要复制计算规则,最好详细点解释下原因。我是山东地区的,解释的明了我会追加分的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

         框架梁、次梁和板整浇时,砼浇筑项目怎么套用定额?

        不是框架梁套用单梁连续梁定额而次梁和板套用有梁板定额,应该是框架梁、次梁和板整浇时全部套有梁板定额子目。砼浇筑框架梁、次梁的梁脚手架是不应该计算的。