    如图述示,为接地图,请问除了套上接地母线一项外还需套什么?等位箱于金属设备相连的线在途中没有画出,如何计算

    母线

    画出

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据您所提供的图纸,除了套了接地母线40*4的镀锌扁钢,还应套25*4镀锌扁钢暗敷设、避雷引下线、总等电位箱、卫生间局部等电位箱、避雷测试点、PVC15管敷设、管内穿BV-4mm2线、所有进出户的金属管道的等电位联接、卫生间金属管道的等电位联接,等位箱于金属设备相连的线采用BV-4mm2线穿PVC管敷设。

    2011-09-18 17:43:56 

  • 接地跨接线按图中画的虚线延长米*2/6+延长米/6=接地线焊接处。接地网测试图中外围虚线延长米/50=系统

    2011-09-24 19:52:17 

  • 还要计算短接卡子箱,接地引下线;等电位箱于金属设备相连的线在途中没有画出,按给排水平面图计算。

    2011-09-18 15:48:22 

  • 可以按照就近 的路线计算

    2011-09-18 15:50:02 

  • 根据你所述,图中如果基础接地是直接利用基础筏板底结构钢筋作为连接线的话,则不需要套取接地母线的敷设定额子目,而是要套取接地跨接线安装 接地跨接线定额子目;如果不是利用结构钢筋而是施工单位自己采用(扁钢或圆钢)进行接地线敷设则要套取接地母线敷设定额子目且需补充主材费用;图中等电位虽未标示出于其连接的线路,按照就近线路算取(既等电位箱距地0.3米,与安装位置就近接地回路(既钢筋)连接算取即可。

    2011-09-18 16:29:02 