细心聆听 2011-09-18 15:29:09 | 黑龙江省 其他专业 | 703查看 5回答
电气的问题
如图述示,为接地图,请问除了套上接地母线一项外还需套什么?等位箱于金属设备相连的线在途中没有画出,如何计算
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据您所提供的图纸,除了套了接地母线40*4的镀锌扁钢,还应套25*4镀锌扁钢暗敷设、避雷引下线、总等电位箱、卫生间局部等电位箱、避雷测试点、PVC15管敷设、管内穿BV-4mm2线、所有进出户的金属管道的等电位联接、卫生间金属管道的等电位联接,等位箱于金属设备相连的线采用BV-4mm2线穿PVC管敷设。
2011-09-18 17:43:56
-
接地跨接线按图中画的虚线延长米*2/6+延长米/6=接地线焊接处。接地网测试图中外围虚线延长米/50=系统
2011-09-24 19:52:17
-
还要计算短接卡子箱,接地引下线;等电位箱于金属设备相连的线在途中没有画出,按给排水平面图计算。
2011-09-18 15:48:22
-
可以按照就近 的路线计算
2011-09-18 15:50:02
-
根据你所述,图中如果基础接地是直接利用基础筏板底结构钢筋作为连接线的话,则不需要套取接地母线的敷设定额子目,而是要套取接地跨接线安装 接地跨接线定额子目;如果不是利用结构钢筋而是施工单位自己采用(扁钢或圆钢)进行接地线敷设则要套取接地母线敷设定额子目且需补充主材费用;图中等电位虽未标示出于其连接的线路,按照就近线路算取(既等电位箱距地0.3米,与安装位置就近接地回路(既钢筋)连接算取即可。
2011-09-18 16:29:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看