人稻草 2011-09-18 22:52:20 | 福建省 其他专业 | 920查看 2回答
模板超高的问题
请教下各位老师: 在计算地下室有梁板超高增加费时,板面标高为-1.25,板厚度为200, ,地下室地面标高为-4.85,(4.85-1.25-0.2=3.4)这块板不应该计算超高,那这块板上的反梁,高度为600,这梁是否要计算模板超高增加费呢,为什么,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这梁是不需要计算超高费的,这个梁底模板实际是以板模板为支撑,实际上梁本身的支撑是在板模板上的,它没有超高支撑。 有梁板中板底距地面的高度超过3.6米,板下的梁按梁支撑的,从地面算起,梁模板支撑是算到梁顶面的,(一般梁板在一起的有梁板,梁模板与板是合并按板计算超高套用有梁板定额子目的。)
2011-09-18 22:55:45
-
柱、梁、板距地面的高度超过3.6米,计算超高。不足1.2计算1个。
2011-09-19 00:00:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看