sh****@163.com 2011-09-18 23:46:12 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1515查看 2回答
梁上负弯矩筋的布置
主次梁相交时,没有柱子,在主梁上增设吊筋,此处能算支座吗?此处如有负弯矩筋该如何布置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此处不能算支座。负筋按图纸要求布置即可。
2011-09-19 00:19:41
-
看看新图集的规范要求学习下!
2011-09-18 23:55:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看