• 柱子纵筋的设置

    柱子纵筋在进入上一层每侧多出的钢筋不得向上延伸,应锚入本层梁板怎样设置?相反柱子纵筋在进入上一层每侧需增加钢筋,增加的柱插筋怎样设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件默认为钢筋直接通上去的构造,当截面变化较大时需要采用第二种构造,这时可以在钢筋信息前加“*”号表示钢筋在当前层锚固。 如一层柱为1000*1000,钢筋信息为8B20,二层柱为800*800,钢筋信息为4B20+4B18。也就是说下层有4根Φ20的钢筋直接伸至上层,另外四根在当前层锚固。这时钢筋信息可以输入为4B20+*4B20。加上*号的钢筋信息将在当前层锚固,即采用的是第二种构造。 当不变截面柱子上层多出的钢筋锚固软件已考虑伸入下层1.2Lae

    2011-09-19 08:43:18 

  • 你说的这两个问题都不用设置,软件内置的计算规则是按03G101图集设置的,本层柱每侧多出的钢筋,到上一层你按设计图纸输入就行了,软件啊会自动按图集有关构造做法锚入梁板内的,相反,上层增加的钢筋也会自动与下层的柱筋搭接或锚固。

    2011-09-19 05:45:35 

  • 软件会自动识别变截面,如果不能满足要求,就要手动设置,若在本层锚固则在纵筋前加上“*”,如*4C25,表示4C25的钢筋在本层锚固。

    2011-09-19 08:38:37 

  • 柱子纵筋在进入上一层每侧多出的钢筋不得向上延伸,应锚入本层梁板怎样设置? 答:在绘制好构件后,在属性栏内计算设置中设置 相反柱子纵筋在进入上一层每侧需增加钢筋,增加的柱插筋怎样设置? 答:在绘制好构件后,在属性栏内计算设置中设置

    2011-09-19 07:53:51 

  • 我是刚刚进入这个专业的,在这里可以好好学习

    2011-09-19 09:04:33 

  • 在本层锚固的钢筋要加*符号,如4C25+*4C20,这个表示4C25往上通的,4C20是在本层锚固的。

    2011-09-19 08:40:05 