• NHYJV-3*70+2*35有几个电缆头啊,定额怎么套

    NHYJV-3*70+2*35有几个电缆头啊,定额怎么套

    问题补充:电缆有293米,是不是应该套干包式终端头(1kv以下截面m㎡以下)120这个定额,工程量为2个。在套个干包中间头,工程量为1个。根据定额5芯电力电缆定额乘以系数1.30,再乘以系数,对么?(湖北定额)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电力电缆和控制电缆均按一根电缆2个终端头考虑,中间电缆终端头按设计确定,设计无规定时,按平均250米1个考虑。 电力电缆敷设定额是按3芯连地考虑的,五芯乘以系数1.3,六芯乘以系数1.6,每增加一芯增加30%。 1KV以下为低压电缆终端头,一般为热缩式终端头,1KVY以上为高压电缆终端头,为干包式的和浇筑式的电缆终端头

    2011-09-20 09:11:38 

  • 一般情况下一根电缆有两个电缆终端头,如果超长就加一个中间电缆头。你这个电缆可以套两个电缆终端头,和一个中间电缆头。

    2011-09-19 09:11:51 

  • 电缆有293米,应该套干包式终端头(1kv以下截面m㎡以下)120这个定额子目,如果是一根电缆工程量为2个电缆头;如果是2根电缆工程量为4个电缆头以此类推。如果一根电缆有中间头在套个干包中间头,工程量为1个;如果一根电缆就够长,就不需要套用中间头。根据定额5芯电力电缆定额乘以系数1.30,再乘以系数,对的。(湖北定额)

    2011-09-19 13:01:33 

  • 你理解的完全正确。

    2011-09-19 13:18:04 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题