vivi 2011-09-19 09:05:46 | 湖北省 其他专业 | 5036查看 4回答
NHYJV-3*70+2*35有几个电缆头啊,定额怎么套
NHYJV-3*70+2*35有几个电缆头啊,定额怎么套问题补充:电缆有293米,是不是应该套干包式终端头(1kv以下截面m㎡以下)120这个定额,工程量为2个。在套个干包中间头,工程量为1个。根据定额5芯电力电缆定额乘以系数1.30,再乘以系数,对么?(湖北定额)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力电缆和控制电缆均按一根电缆2个终端头考虑,中间电缆终端头按设计确定,设计无规定时,按平均250米1个考虑。 电力电缆敷设定额是按3芯连地考虑的,五芯乘以系数1.3,六芯乘以系数1.6,每增加一芯增加30%。 1KV以下为低压电缆终端头,一般为热缩式终端头,1KVY以上为高压电缆终端头,为干包式的和浇筑式的电缆终端头
2011-09-20 09:11:38
-
一般情况下一根电缆有两个电缆终端头,如果超长就加一个中间电缆头。你这个电缆可以套两个电缆终端头,和一个中间电缆头。
2011-09-19 09:11:51
-
电缆有293米,应该套干包式终端头(1kv以下截面m㎡以下)120这个定额子目,如果是一根电缆工程量为2个电缆头;如果是2根电缆工程量为4个电缆头以此类推。如果一根电缆有中间头在套个干包中间头,工程量为1个;如果一根电缆就够长,就不需要套用中间头。根据定额5芯电力电缆定额乘以系数1.30,再乘以系数,对的。(湖北定额)
2011-09-19 13:01:33
-
你理解的完全正确。
2011-09-19 13:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看