donghouser 2011-09-19 11:13:05 | 黑龙江省 其他专业 | 2044查看 1回答
河北定额里凿桩头、截桩头问题
您好,我想问一下,我们现场是灌注桩,超灌量是1m,(其中有钢筋部分是0.7m)。我是分成两部分: 有钢筋部分是 A2-217*1.5 无钢筋部分 A2-217 但我上报给甲方,人家说要按截桩头算?您觉得合理吗? 定额说明里有个“凿桩头指凿桩长度在500mm以内”如何理解,是不是我的大于1m就不能套用凿桩了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般的凿桩头是将高于基础垫层以上的桩凿除,敲成细块,用人工运至基坑边堆码,这要分是那几种桩,截桩头是管桩,由于管桩壁一般只有100厚,用人工凿除很容易将管桩壁凿坏,所以管桩都是用机械将桩割断,将整个桩头在设计桩顶标高处割断就是截桩, 你说的桩头有1m高,是要凿成细块,要不人工也搬不动,怎么运走, 定额说明里有个“凿桩头指凿桩长度在500mm以内,是指桩的设计超灌长度一般是在500mm,所以定额规定桩的凿除长度是500mm,超过500mm以上的也是要凿除的,应该按实计算凿除桩的工程量,套凿桩子目.
2011-09-19 13:42:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看