古月 2011-09-19 14:43:23 | 北京市 其他专业 | 1087查看 1回答
电子水处理器是在什么时候安装?主材是旁流水处理器,管径应该用多大的?
问题补充:旁流水处理器两边的管径都是DN25,那么旁流水处理器的管径也应该是DN25对吧? 还有一个问题,不明白电子水处理器和旁流水器有什么区别和联系,旁流水器的作用是什么?一个给排水的设计图中,都哪里需要加旁流水器,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳系统打压以后就可以安装,管径规格与电子水处理器连接的管道相同。 旁流水器的作用是旁通管的作用,当电子水处理器、减压阀组、水表等器具设备故障时,开启旁通,不影响供水。
2011-09-19 15:18:14