• 板负筋和跨板受力筋?

    这种情况下,这两根钢筋若都按跨板受力筋布置的话,板校核的时候会出现布置板筋重叠,请问,这两根筋该如何布置?

    受力筋布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你的图纸要是准确就没有问题,一个是垮两块板,而另一个是垮一块板,如图绿色范围的间距是跨一块板的受力筋+垮两块板的受力筋,蓝色的就是垮两块板的受力筋的间距  比如受力筋间距都是200的  那绿色部位间距是200+200间隔布置就是100  相当于绿色是加强部位 。

    板负筋

    2014-05-29 09:39:19 

  • 跨板受力筋属受力筋类,在一块板中应该可以连续布置三层(即3根),不会提示重叠的,除非是用是用负筋类布置,第二层就会提示。

    2014-05-29 07:44:15 

  • 问下设计,我感觉应该都有,布筋重叠的话,算下平均,来个加密。

    2014-05-29 09:00:55 

  • 这你要查看一下相关的说明,确定它不是重叠时,就可以按设计的布置计算。

    2014-05-28 20:32:23 

  • 你好,你的图纸要是准确就没有问题,一个是垮两块板,而另一个是垮一块板,应该没有问题。

    2014-05-28 20:39:15 

  • 设计应该是对的。边跨抗震需要加强,板筋加密。

    2014-05-28 21:57:59 

  • 截图不正确,要在有钢筋布置标识的位置截图

    2014-05-29 10:24:29 

  • 因为看不到图纸,所以不能准确判断,我认为下面的这根是对的,把原图扫描上来

    或者用手机拍下来,传上来

    2014-05-28 22:54:20 

  • 这种情况下,觉得图纸设计有些问题,这两个钢筋应该只有一根就可以了,建议与设计沟通确认。

    如果要计算这两根钢筋,建议在图上布置那根长筋,另一根短筋在单构件里计算。

    2014-05-28 20:25:30 

  • 你输入的时候可以采取隔一布一的方法来满足要求。

    2014-05-29 06:48:26 

  • 这种情况下,这两根钢筋若都按跨板受力筋布置的话,板校核的时候会出现布置板筋重叠,请问,这两根筋该如何布置?

    你截图中的圈圈的两根钢筋本身就是重叠布置的,如果你想那样布置,可以用跨板受力筋定义一个用板负筋定义一个然后分别画图。

    2014-05-29 08:13:13 

  • 如图短筋按绿框选单板布置,长筋按蓝框选多板布置,是不会提示重叠的,再试试看!

    答疑解惑

    2014-05-29 08:39:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题