框架柱和暗柱重合的时候应该怎么布啊
框架柱和暗柱重合应该怎么布啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是把两个构件合并起来用端柱定义。
2011-09-20 08:44:56
-
这个属于图纸问题~因为如果真是这样,也只能布置框架柱,暗柱同剪力墙,墙算至柱侧,那么就布置不上暗柱,虽不影响混凝土,但影响钢筋量!要么你先将两个合并,用异型端柱定义画上,再咨询设计方!
2011-09-20 08:46:54
-
设计有误吧,柱子不能重复啊。
2011-09-20 08:42:32
-
框架柱和暗柱重合肯定是设计错误,询问设计人员修改。
2011-09-20 08:51:18