云清 2011-09-20 12:28:17 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 737查看 1回答
关于GGJ2009柱箍筋输入的问题
1 .在工程设置/计算设置中第九项“柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离” 请问这里的“错开距离”指的是什么?是那个0.3Lle吗? 选择“是”就是加密范围为Lle+0.3Lle+Lle,选择“否”就是加密范围为只加密两个Lle范围,0.3Lle范围不加密。是这样理解吗? 2. 在工程设置/计算设置中第十一项“柱/墙柱螺旋箍筋是否连续通过” 如何就算是连续通过?是一个结构层范围内一旋到顶吗?不连续就是分几个螺旋?我见过几个工程用螺旋筋好像都是一旋到顶。如果是我理解的这样,那连续、不连续分别会产生什么结果?哪些因素造成两种情况钢筋的使用量不同? 请赐教!谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 .在工程设置/计算设置中第九项“柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离” 这里的“错开距离”指的是搭接部位的错开距离。 2. 在工程设置/计算设置中第十一项“柱/墙柱螺旋箍筋是否连续通过” 连续通过,是一个结构层范围内一旋到顶。不连续就是分几个螺旋。
2011-09-20 12:46:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看