• 什么时候计算满堂脚手架

    满堂脚手架不是层高超过3.6m就要计算吗?为什么有的书上说,现浇混凝土楼板无论层高是否大于3.6m均不计算满堂脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下: 满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m)。

    2011-09-24 10:02:56 

  • 现浇混凝土楼板的脚手架含在模板支撑内

    2011-09-20 16:53:17 

  • 装饰脚手架当层高超过3.6m就要计算满堂脚手架,计取满堂脚手架后就不再计取装饰脚手架

    2011-09-20 17:54:53 

  • 拼装钢结构屋架需要搭设满堂红脚手架。一般新建建筑工程不用做满堂红脚手架只计算综合脚手架项目就可以了。做单独项目根据施组计算脚手架项目。

    2011-09-20 16:29:22 

  • 现浇混凝土楼板的脚手架以含在模板支撑内,不另计算脚手架,但柱和框架梁按相应计算规则计算脚手架.

    2011-09-20 16:31:43 

  • 应该是层高超过3.6m就要记取满堂脚手架

    2011-09-20 19:19:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题