• 承台之间的DL应以什么梁定义?

    工程简介:群体人防地下室地下一层;地上为16-32层不等的六栋塔楼,塔楼范围内是人工挖孔桩基础,塔楼范围以外是“棱台形下柱墩”,地下室底板顶面和桩承台顶面平。现在在算钢筋: 问题: 1、在“地下室底板结构平面图中”画的承台之间的“DL1(1)”[如图1] 属于什么梁,应以什么梁定义钢筋?是锚到承台还是柱内? 我用基础梁和框架梁中的基础连梁分别定义过,钢筋相差近百吨,不知道现在以哪种为准。 2、柱、墙及暗柱在基础层用画吗?(因为柱墙及暗柱底标高为地下室底板顶标高,所以基础层就不存在混凝土工程量,但是钢筋基础层画和不画,钢筋相差好多。) 3、在“地下室底板结构平面图中”画的“KZL1(3)”[如图2] 应以什么梁定义?? 4、关于DL、KZL有没有相关图集?? 由于工程较为复杂,请高手仔细看题,帮忙分析一下,谢谢谢谢!!!!

    柱墩

    连梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,基础梁是属于基础构件,没有支座,不需要锚入任何构件里面的。基础连梁是来连接基础,防止下沉的。所以第一个问题应该定义为基础连梁。 2,柱墙,暗柱都定义在基础顶标高即可。 3.如果下面一层是框架结构,上面换成了剪力墙结构,这个就是框支梁。用于起转换层的。 4.基础连梁看06G101-6,KZL看03G101-1 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问。

    2011-09-22 13:05:11 

  • 用基础梁定义

    2011-09-22 10:04:57 

  • 可以在基础里,定义为“地梁”。

    2011-09-22 08:07:35 

  • 在梁内选择地框梁

    2011-09-21 12:38:45 

  • 1、承台之间的梁按基础连梁构件来定义计算。 2、竖向构件如柱、墙、暗柱等只要定义到基顶面就可以了。软件会自动计算构件到基础里的插筋。 3、基础底板梁,如果是承台之间的也按基础连梁来定义。 4、你可以查看平法相关图集。

    2011-09-21 11:34:42 