别失去方向 2011-09-21 15:20:50 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 415查看 6回答
GGJ2009版本号11.2.0.718
单构件输入—参数输入—选择图集—双网双向A-E楼梯—BT型楼梯—梯板上部纵筋1,无法修改钢筋级别
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳内置的公式写错了。718以后的版本已修正,如果不想升级软件,可按照下列步骤在本地修改: 1、启动软件,工具,标准图集维护,双击双网双向BT型楼梯 2、点击【显示钢筋】按钮(最下一排按钮从右数第9个),选中界面下方的钢筋列表中的梯板上部纵筋1 3、在右侧计算代码中找到jsgs=lsn & "*" & k & "+0.4*" & mg & "+*" & mg & "+" & H,去掉.."+*"..中的乘号
2011-09-21 16:59:11
-
确实是718版的Bug,720版已经修正了。不过还是建议您用1000版。
2011-09-21 18:04:39
-
我刚才试过了,可以修改的,
2011-09-21 17:03:18
-
你把加密锁程序升级为11.3.1.1000就可以了
2011-09-21 16:10:17
-
计算退出之后可以修改
2011-09-21 16:37:49
-
可以修改的,修改的时候选择钢筋信息,不要改一个字母,要重新输入完整的钢筋信息 要么是你这个版本有问题吧,我这个版本是可没问题的,建议把软件升一下级
2011-09-21 15:41:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看