• 请帮我看看这个配电箱的系统图怎么看

    请帮我解释一下,第一次算电气  好多都看不懂啊

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,此图为一个园林所用配电箱,配电箱从左至右分别为: 1、BV-0.5KV-(3×4)PC32-FC表示为聚录乙烯绝缘电线额定电压为500V共3条线(每条线截面积为4mm2),穿PVC32电线管沿地面暗敷设; 2、Pe=0.75KW,Ie=4.8A表示为配电箱的额定功率为0.75KW,计算电流为4.8A; 3、C65N-16A/2P表示为C65型断路器额定电流为16安,断路器为2极(单相); 4、L、N、PE表示为火线、零线、地线; 5、DPN+VIGI-10/2 30mA表示为漏电断路器(漏电动作电流为30mA),额定电流为10A,极数为2极(单相),此处配电箱有5个相同的此漏电断路器,其中四个分别为4个回路所用,而另一个为一个备用回路即可。 此配电箱报价的话,根据上述元器件及箱体组价即可。

    2011-09-21 20:51:38 

  • 答:BV—0.5kv—(3*4)PC32-FC中的BV是代表铜芯线;0.5KV是代表500伏电压;(3*4)是代表3根4平方的线;PC32是代表直径为32mm的塑料穿线管;FC是暗敷。 C65N-16A/2P中C65N是断路器的型号;16A代表16安;2P代表2P(型号) L、N、PE是分别代表相线、中性线、接地线; DPN+vigi-是代表漏电动作;10是代表10安;2是二相;30mA是代表30毫安;以上总称为漏电断路器。

    2011-09-21 20:37:55 