大江东去 2011-09-22 10:42:31 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 333查看 3回答
剪力墙钢筋
剪力墙钢筋为2排竖向筋,里排为14@200,外排为16@200,在钢筋算量里怎样去设置
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙内外侧配筋不一样一般都是在地下室外墙,可以参照下面的格式定义: (1)C16@200+(1)C14@200 水平钢筋和垂直钢筋都可以按上述格式定义。 画墙的时候需要顺时针方向绘制,则+前面是外侧,+后面是内侧。 若逆时针绘制,则内外侧相反。
2011-09-22 15:30:08
-
(1)C14@200+(1)C16@200
2011-09-22 10:43:27
-
(1)C14@200+(1)C16@200 绘图时注意线性图元方向,当然画完图后,也可以右键选择修改线性图元方向。
2011-09-22 10:50:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看