• 图纸上的平法标注中的梁没有标注构造纵向钢筋,但是hw已经~~~

    1、图纸上的平法标注中的梁没有标注构造纵向钢筋,但是hw已经达到600-150=450了,根据03g101-1应该设置构造纵向钢筋,图中却没标注,构造纵向钢筋到底算不算? 2、在框架梁中(梁高500,板厚120),局部有一段因为是楼梯空洞,所以有一段hw大于450mm,那么此处要不要设置构造纵向钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一条的构造钢筋是必须要设置的,第二条只在梁高大于450的位置设构造钢筋。

    2011-09-22 16:26:18 

  • 按设计要求,如果设计图中为标注,可以不算!!

    2011-09-22 17:03:54 

  • 答:图集里有明确规定,当梁高大于或等于450MM时都需设置纵向构造钢筋,没有标注的参照相近梁或同截面梁即可.

    2011-09-22 17:06:40 