• 请问图中中央空机房里面的管L1 DN350 L2 DN250是什么管,LQ1表示接冷却塔大的管么?

    请问图中中央空机房里面的管L1 DN350 L2 DN250是什么管,LQ1表示接冷却塔大的管么?另外CH7回水管后变成了L2 DN250,又是什么意思?

    机房

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问图中中央空机房里面的管L1 DN350 L2 DN250是什么管,LQ1表示接冷却塔大的管么?另外CH7回水管后变成了L2 DN250,又是什么意思?

     

    看来你不大懂中央空调的设备泵房,L1 DN350是空调总供回水管,属于几台机组连接后往末端的循环管道。 L2 DN250是每台机组的出机组管道,然后这个管道接到总供回水管上的。

     

    LQ1表示应该是接冷却塔的,你需要结合系统流程图进行确认的,在平面图上看不出来。

     

    后面的也需要结合流程图进行查看,尺寸按照平面图和标高计算,原理看流程图。

     