月月 2011-09-23 22:11:44 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 176查看 5回答
梁的原位标注问题
RT 这到梁的做支座负筋为3B22 是不是已经包含了上部通长筋2B22,那么我在输入原位标注的时候是输入1B22还是输入3B22?谢谢各位!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这到梁的做支座负筋为3B22 是不是已经包含了上部通长筋2B22,那么我在输入原位标注的时候是输入1B22还是输入3B22?谢谢各位! 复:梁的做支座负筋为3B22 是已经包含了上部通长筋2B22,你输入原位标注的时候应输入3B22。
2011-09-24 06:25:06
-
这里应该是在第一跨中的左支座上部钢筋,你应该输入:3?22(?不知道是几级钢),因为你集中标注的2?22是指在两跨中通长的2根,而3?22是指在这一跨中的上部左支座钢筋,这个不是负筋更不是这根梁的通长钢筋。
2011-09-23 23:35:08
-
总之一句话图纸上怎么标注的你就按着图纸抄
2011-09-24 07:47:13
-
当然是3B16,原位标注按图纸上所述的输进去就可以了,不用拿原位标注上的去减
2011-09-23 23:02:51
-
梁的做支座负筋为3B22 是已经包含了上部通长筋2B22,你输入原位标注的时候应输入3B22。要按照图纸上的标注来
2011-09-24 08:36:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看